Bonjour, Un OXO perdant sa config en cas de panne prolongée de courant (absence d'alimentation externe et épuisement des batteries de secours). AU redémarage aucune trace de la config ! Quelle est à votre avis l'origine de l'anomalie et y a-t-il un moyen d'y remedier ? Merci d'avance. Zyrius |
Bonsoir, Si la sauvegarde automatique est validée, ou si au moins une sauvegarde interne a été enregistrée, c'est que ton uc est en panne. La flash éprom ne prend rien en mémoire. C'était relativement fréquent en R200 et R210, beaucoup plus rare ensuite. A bientôt LCM |
Re bonjour, Merci de ta reponse, excuse mon ignorance mais je ne suis pas trés familier des abreviation, c'est quoi l'UC ? Merci encore Zyrius |
Bonsoir, La carte en haut à droite de ton oxo (unité centrale) LCM |