NeXspan : question connectique

Je cherche le brochage du connecteur [i:eefce73437]remote control / alarm qui est en façade d'un NeXspan XS...
Bonjour,
pour répondre à ta question, je vérifie dans la doc du nexspan, à bientot
c 1 connecteur DB25-F qui accueille la connexion des alarmes et relais : intègre 4 entrées dalarme commandées par 1 niveau électrique TTL, utilisées pour la fonction UAD intégrée; 4 relais de commande

Broche 1 : NAL(3) = entrée d'alarme 3
Broche 2 : GND NAL (3) = entrée d'alarme 2
Broche 3 : NAL(2) = entrée d'alarme 1
Broche 4 : GND NAL (2) = entrée d'alarme 0
Broche 5 : NAL(1)
Broche 6 : GND NAL (1)
Broche 7 : NAL (0)
Broche 8 : GND NAL (0)
Broche 9 : R4B
Broche 10 : R4A
Broche 11 : R3B
Broche 12 : R3A
Broche 13 : R2C
Broche 14 : R2B
Broche 15 : R2A
Broche 16 : R1B
Broche 17 : R1A
Broche 18 : +12V
Broche 19 : GNDL
Broches 20 à 25 : NC


Voila la réponse de la dOc